科陸DSSD718/719/720|DTSD718/719/720 三相多功能電能表
基本功能
電能計量
a) 計量多時段正反向有功、無功電量和四象限無功電量。
b) 能儲存當月、上月、上上月電量數據,可擴展至存儲12 個月電量數據。數據轉存時間為每月月末24 時(月初零時)或其它抄表日的任意時刻。
c) 正向有功電能計量可選擇兩種模式:
①正向有功電量;②正向有功電量+反向有功電量
d) 正向無功電量可選擇如下模式:
①Ⅰ+Ⅱ;②Ⅰ+Ⅳ;③Ⅰ-Ⅳ;④ Ⅳ-Ⅰ;⑤ Ⅱ-Ⅲ;⑥ Ⅲ-Ⅱ
e) 反向無功計量可選擇如下模式:
① Ⅲ+Ⅳ;② Ⅱ+Ⅲ
最大需量測量
a) 測量正反向有功、無功最大需量,四象限無功最大需量,分時段最大需量及其出現的日期和時間。
b) 可存儲當月、上月、上上月需量數據。數據轉存時當月的最大需量自動清零。
c) 需量周期可在5、10、15、30、60min 中選擇,滑差式需量周期的滑差時間可在1、2、3、5min 中選擇。需量周期應為滑差時間的整數倍5 倍及以上。出廠設置為:需量周期15min,滑差時間1 min。
d) 最大需量值除能在數據轉存時自動復零外,也可以通過通訊口復零。復零時受密碼保護。
e) 顯示當前需量以及需量結束時間。需量周期結束時,從光耦輸出一個脈沖信號。
費率和時段
最多有14 個時區,12 套不同的日時段表,每日最大可切換14 個時段。
最多有10 種費率,前四種費率定義為尖、峰、平、谷。
按月統計電量
本電表除給出當月正反向有功和無功總電量和分時電量、四象限無功總電量及分時電量外,還給出上月和上上月的電能量,此時“月”指的是結算周期,它可以是公歷月的任意日、時至下一個公歷月的相同日、時,也可以是公歷月的月末24 時。
實時量測量
本電表能測量各相電壓、電流、有功功率、無功功率、相角差、功率因數,總有功功率、無功功率和功率因數,電網頻率。頻率的分辨率為0.001Hz,電壓、電流、有功功率的準確度為0.2 級(0.5 級、1 級等),無功功率的準確度為0.5 級(1 級、2 級等)。
監控記錄
失壓記錄:三相中任一相或兩相失壓電能表均正常工作并分相記錄累計失壓時間,同時記錄每相最近10 次失壓發生時刻、結束時間,失壓期間電量(正向有功電量、反向有功電量、正向無功電量、反向無功電量),平均電壓、電流時間乘積(I×t)。失壓的電壓和電流判斷閥值可設置。對于三相三線電能表,B 相失壓是指B 相電壓線開路,可在電能表液晶上直接顯示失壓情況,并且顯示失壓相別。
事件記錄:為方便檢查用電情況,電表可記錄多種事件的發生時間及當時狀態,如:過壓、失壓、斷相、失流、清零、清需量、設置參數、掉電、上電等。其中過壓的條件為當時電壓值超過過壓整定值(出廠默認為125%Un)。每種事件電能表保存最近10 次記錄。
全失壓記錄:當三相全失壓時,如果此時電流回路有電流,電能表累記全失壓時間。
停電抄表
停電后,可以通過按鍵喚醒電表抄表,也可以通過紅外通訊口喚醒電表,以便用抄表器抄表。
負荷曲線
提供按照用戶設定的時間間隔對選定的內容進行滾動數據記錄功能,可在1~1440 分鐘間選擇采樣間隔時間。采樣可選擇:電壓電流、總有無功功率、分相有無功功率、功率因數,有無功正反向總電量、四象限無功總電量、電壓電流間夾角、總諧波含量。每一組數據可選擇自己的采樣間隔時間,可單獨選擇是否記錄,記錄帶時標,記錄數據采樣時的“月、日、時、分”。
負荷曲線電壓、電流可選擇記錄瞬時值、最大值、最小值、平均值。
總存儲空間為2M 字節。
電量凍結
可通過RS485 總線廣播電量凍結命令,也可以按預設的整點時間凍結某一時刻的所有電量,并記錄凍結時間(月、日、時、分)。電量凍結預設時間有四組。
通信接口
本表具有兩個完全獨立的通信接口,可以同時進行工作。其中一個為紅外口,工作在1200 波特率,另一個接口為電氣隔離的RS485,波特率可設置。如有需要還可擴展一個獨立的RS485 接口。通信規約符合DL/T645-1997《多功能電能表通訊規約》的要求。
負荷監控
當負荷超過設定值時,電能表判定為超負荷,電能表可聲光報警,也可通過繼電器輸出控制信號。
諧波分析(選用)
可測量三相電壓、三相電流波形失真度及32 次以內諧波分量。
脈沖輸出
本電表面板上裝有兩個LED 指示燈,輸出有功、無功功率脈沖,脈沖常數與電表規格有關,具體數值見電表銘牌。脈沖寬度為80ms??捎霉怆婎^進行電表誤差檢驗。
本表輔助端子配有總有功、總無功光耦脈沖輸出端口,脈沖參數與上述光脈沖相同。本表配有正向有功、反向有功、正向無功、反向無功四路遠動脈沖光耦輸出端口,一路需量周期結束信號輸出口,一路時鐘脈沖供檢測實時時鐘精度使用。
繼電器輸出
電表配置一路繼電器輸出,可選擇在電表出現缺相、過壓、失壓、失流、超功率、電流不平衡、逆相序等情況時觸發或不觸發。
聲光報警
電表可選擇在缺相、過壓、失壓、失流、超功率、電流不平衡、逆相序、電池欠壓等狀況下報警或不報警,當聲光報警時,按下3#鍵,聲音報警停止,但光報警繼續。
科陸DSSD718/719/720|DTSD718/719/720 三相多功能電能表實拍圖