發表時間:2019-03-07 14:29:57 編輯:社為表計 瀏覽量:1221次 分享到:
東方電子威思頓DTZ178/DSZ178系列三相智能電能表
1 概述
DT(S)Z178 系列三相智能電能表,是煙臺東方威思頓電氣有限公司采用先進的大規模集成電路,成熟的軟件算法,低功耗設計以及SMT 工藝,依照國際、國內相關標準的要求設計制造。本產品集計量、顯示、通訊、監測、費控等功能于一身,可以精確地分時計量三相正反向有功電能、四象限無功電能以及需量;精密實時測量三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數等;監測并記錄失壓、失流、斷相等事件;可實現遠程和本地抄表、編程等功能。本產品可廣泛應用于電網關口、電廠、供變電站、各企事業單位的電能綜合計量和管理以及工業用戶多費率電能分時計量。
主要參考標準:
GB/T 17215.323—2008《交流電測量設備 特殊要求—第23 部分靜止式無功電能表(2 級和3 級)》
GB/T 17215.321—2008《交流電測量設備 特殊要求—第21 部分靜止式有功電能表(1 級和2 級)》
GB/T 17215.211—2006《交流電測量設備 通用要求 試驗和試驗條件—第11 部分:測量設備》
GB/T 17215.301—2007《多功能電能表特殊要求》
GB/T 15284—2002《多費率電能表 特殊要求》
JJG 596—1999《電子式電能表》
DL/T 614—2007《多功能電能表》
DL/T 645—2007《多功能電能表通信協議》
Q/GDW 206—2008《電能表抽樣技術規范》
Q/GDW 356—2009《三相智能電能表型式規范》
Q/GDW 354—2009《智能電能表功能規范》
Q/GDW 365—2009《智能電能表信息交換安全認證技術規范》
2 工作原理
說明: (1)通信單元包括調制紅外接口、RS485接口等方式;
(2)顯示單元包括LCD及脈沖指示、告警指示等各種LED燈;
3 技術參數
3.1 主要型號
DTZ178 |
三相四線智能電能表 |
DSZ178 |
三相三線智能電能表 |
3.2 主要技術參數
參比電壓 |
3×220(380)V,3×57.7(100)V,3×100V |
參比電流 |
直接接入方式:基本電流(Ib)為5A、10A、20A; 經互感器接入方式:額定電流(In)為0.3A 、1.5A 最大電流為參比電流的4倍及以上 |
參比頻率 |
50Hz |
精度等級 |
有功0.2S級、0.5S級、1級;無功2級 |
起動電流 |
0.2%Ib(In)(互感器接入式,1級),0.4%Ib(In) (直接接入式,1級),0.1%Ib(In)(0.2S級、0.5S級) |
工作范圍 |
0.9Un~1.1Un(擴展工作范圍0.8Un~1.15Un) |
溫度范圍 |
戶內式:-10℃~45℃(極限-25℃~60℃) 戶外式:-25℃~60℃(極限-40℃~70℃) |
相對濕度 |
≤95% |
功率消耗 |
電壓線路 有功功率≤1.5W,視在功率≤6VA(輔助電源供電時,視在功率≤0.5VA) 輔助電源 有功功率≤1.5W,視在功率≤10VA 電流線路 互感器接入式≤0.2VA; 直接接入式≤0.4VA |
設計壽命 |
15年 |
3.3 抄表及全失壓電池
電池容量 |
3.0V,≥1.2Ah |
電池連續工作時間 |
支持停電抄表及全失壓檢測次數≥300次,液晶顯示電池不足時,請及時更換(特殊標示的電池,壽命周期內無需更換) |
3.4 時鐘參數
時鐘誤差 |
≤0.5 s/d(參比溫度);≤1s/d(工作溫度范圍) |
電池容量 |
3.6V/1.2Ah |
電池連續工作時間 |
電能表壽命周期內無需更換 |
3.5 電能量脈沖輸出
脈沖常數 |
表計銘牌上的標注值 |
脈沖寬度 |
80ms±20ms |
3.6 多功能測試輸出
日計時誤差檢測信號 |
1Hz |
時段切換信號脈沖寬度 |
80ms±20ms |
需量周期信號脈沖寬度 |
80ms±20ms |
3.7 報警控制輸出
報警輸出接點參數 |
交流220V /5A;直流100V/0.1A |
3.8 尺寸及重量
外形尺寸 |
長×寬×厚=265mm×170mm×75mm |
凈重 |
大約1.5kg |