三相四線電表是由三根相線和一根零線組成,三相電源供電其中任意兩條線斷電,都不會影響電表測量的準確性,三相四線電表可以獲得線電壓和相電壓,對于電表使用者來說比較方便,常用于工廠園區、建筑工地、能源礦產等場景中,測量準、承載性強、可靠性好、使用壽命長,本文主要是給大家講解下:三相四線電表參數選擇。
三相四線電表參數規格主要是包括精度等級、參比電壓、額定功率以及電流規格等4個方面,三相四線電表可用來測量額定功率為50Hz或者60Hz的用電設備,精度等級可分為1級、0.5S級和0.2S級,精度等級越高,測量越準確,三相四線電表的價格相應更貴,參比電壓為3*57.7/100V、3*220V/380V,基本電流參數規格可選擇性較多,可分為1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、15(60)A、20(80)A、30(100)A等。
三相四線電表采購時需要根據使用場景和功能需求去選擇對應參數,例如:寫字樓、商場、別墅區等場景下,選擇三相四線直通式電表即可,無需接入互感器,直接讀取電量即可,電流規格匹配30(100)A,總線電流可達到300A,可以承受的功率就是114000W(300A*380V=114000W),足夠上述場景使用。如:社為表計DTZY1980,參比電壓3*220/380V,電流規格:5(60)A,精度1級。
反之,如果用電設備功率超過114000W的工業園區、生產車間、大型建筑等場景下,則需要選擇帶互感器的三相四線電能表,讀取電量時需要乘以互感器的倍數,一般電流規格選擇較多的是1.5(6)A,只要互感器的倍數符合就不受電流限制,不限制功率。如:江蘇林洋DTZ71,參比電壓3×220/380V、3×57.7/100V,電流規格:1.5(6)A,0.3(1.2)A,精度0.5S級或0.2S級。