智能電表的報警燈亮主要是由于電表內部及外部的一些故障觸發電表的報警功能,從而導致電表發出液晶報警(閃爍)、發光二極管報警(紅色LED 閃爍)等提示,告知用戶用電出現異常,及時進行處理,從而保障用電安全。
社為表計對此深入研究后,為了更好提高管理人員的響應效率,加強用電安全性,自主研發了智能電表配套的遠程抄表系統,能實時監測智能電表的一切運行狀態,當出現電表用電數據異常、用電設備故障、線路短路、失流失壓等情況時,系統都能第一時間檢測到,可以通過信息彈窗、發送短信等形式快速告知用戶,并自動進行拉合閘處理,讓用戶能快速掌握故障點,無需人工逐一排查,相比智能電表自帶的報警功能,響應速度更快,更能掌握故障點,還能提前進行簡單的處理,減少人工維護成本。
下面給大家分享一些常見的故障報警類型,供大家參考借鑒:
1、電池故障報警:當電表的時鐘電池和低功耗電池沒電或電壓低,在液晶屏昗現電池符號及報警燈亮來提醒用戶。電池1報警是時鐘電池報警,如果不及時更換,停電以后再來電,電表的時間會錯亂,影響電表的計量,用戶需把問題上報,再返廠維修;電池2報警是低功耗電池報警,停電以后再來電,電表的事件記錄會混亂,需及時更換電池。
2、電壓逆相序報警:當電表在接入用戶的電壓發生A、B、C三相電壓時序相反時(正常的應該是依次由A相電壓在前,接著是B相,最后是C相),電表會在液晶顯示上顯示“-Ua、-Ub、-Uc”和“逆相序”及報警燈閃爍來提醒用戶。電壓逆相序是A、B、C三相電壓接線接反,在電表正常計量的狀態下,及時更正接線。
3、電流逆相序報警:當電表的A、B、C三相電流線接線依次接反時,電表的液晶顯示上顯示“-Ia、-Ib、Ic”和“逆相序”及報警燈閃爍提醒用戶。相線接反了,電表的電量可能會反轉,用戶最好及時更正電表接線。
4、失壓報警:當電表的某一相或多相電壓沒有電壓,或低于額定電壓的70%時,電表的報警燈會閃爍。用戶應檢查自己操作有沒有問題,如沒問題,檢查線路是否正常。
5、失流報警:當電表三相電壓大于電能表的臨界電壓,三相電流中任一相或兩相小于啟動電流,或沒有電流,其他相線負荷電流大于5%額定電流時,電表的報警燈會閃爍。用戶應檢查是否為電表、互感器、線路故障,如是,應更換電表和互感器,整理線路。
6、缺相報警:當電表三相電源中其中一相斷電,報警燈會亮。用戶需檢查線路,找出原因。
7、電壓、電流不平衡報警:當電表的三相電壓、電流不平衡,報警燈會閃爍。如電壓、電流不平衡的波動不大,可以不予理會,波動大的話,要檢查線路及用電設備。
8、過載報警:當用戶的用電負荷過大,超過電表的載電,報警燈會亮。用戶應減小用電負荷或接上互感器。
9、過壓報警:電壓大于電表的額定電壓的1.15倍,報警燈會亮。用戶需檢查電壓過高原因,當電壓減小到1.15倍以內。
10、功率反向報警:當電表的接線接反時,電表的報警燈會亮。用戶需更正接線。
以上是電表的故障報警,還有卡式電表的一些特殊的功能故障報警,作簡單介紹。
1、剩余電量報警:電表會設置剩余電量的限值,當電表的剩余電量小于設置的限值時,報警燈會報警提醒用戶購電。
2、透支報警:卡式電表會設置透支電量,就是電表沒電了,但如若有急用,會設置有一個透支電量,當電表使用透支電量時,報警燈會亮提醒用戶及時購電。
3、拉閘報警:當電表里沒有電量或發生故障導致電表拉閘,報警燈、拉閘燈會亮提醒用戶。需找出原因合閘。
以上就是智能電表常見的故障報警了,如果想要提高電表事故處理效率,大家可以去使用社為表計遠程抄表系統,利用現代互聯網技術去解決電表故障問題,加強用電安全性,減少不必要的損失。