當電能表參數(電壓和電流量限)與所需測量電路的參數(電壓和電流數值)不相適應時,便需要經互感器接入。經互感器的電表要怎么接線,接線圖如下:
三相三線電能表經互感器接入接線要求:
(1)電表的額定電壓應與電源電壓一致,額定電流應是5A的。
(2)要按正相序接線,三相四線有功電能表的零線必須入表,零火不得反接。
(3)電流互感器一次額定電流應滿足負荷電流的需要,電流互感器的變比相同,K2端應接地或接零,為便于接線選LQG型的,精度應不低于0.5級。電流互感器的極性要用對,不能反接。
(4)二次線應使用絕緣導線,中間不得有接頭。截面:電壓回路不小于1.5m㎡;電流回路不小于2.5m㎡;一次線按一次負荷電流選。
(5)二次線應排列整齊,兩端穿帶有回路標記和編號的(標志頭)。
(6)當計量電流超過250A時,其二次回路應經專用端子接線,各相導線在專用端子上排序;自上至下,或自左至右為u、v、w、n。
(7)三相三線電能表,僅可對三相三線對稱或不對稱負載作有功電量的計量。
(8)開關熔斷器接負荷側。
(9)電能表的金屬外殼應接地。