電壓互感器是我們在安裝電表的時候常用的一種變壓器,安裝的時候要怎樣去接線呢,這是一部分人有的疑慮。本文就此介紹4種常見的接線方式,如下圖:
(1)a圖是一個單相電壓互感器的接線
這種接線方式在三相線路上,只能測量兩相謌的線電壓,用于連接電壓表、頻率表及電壓電繼表。
(2)b圖是Vv接線法
Vv接線法廣泛應用于中性點絕緣(不接地)系統或經消弧圈接地的35kv及以下的高壓三相系統,特別是10kv三相系統。其用兩臺相互絕緣的單相電壓互感器按圖所示連接,兩臺互感器之間沒有磁的聯系。因?yàn)樗慕泳€方式來源于三角形接線,只是“口”沒有閉合,所以稱為Vv接法。這種接法即可節省一臺電壓互感器又可滿足三相有功、無功電能表和三相功率表所需的線電壓。
這種接法的缺點是:不能測量相電壓;不能接入監視系絕緣狀況的電壓表;總輸出容量僅為兩臺容量之和的√3/2倍。
(3)Yyn接法
Yyn接法可用于一臺三鐵芯柱三相電壓互感器,也可用于三臺單相電壓互感器構成三相電壓互感器組。這種接法多用于小電流接地的高壓三相系統,一般是將二次側中性線引出,接成Yyn接法。從過電壓保護觀點出發,常要求高壓端不接地。
這種接法的缺點是:當二次負載不平衡時,可能引起較大的誤差;為了防止高壓側單相接地故障,高壓側中性點不允許接地,故不能測量對地電壓。
(4)YNyn接法
YNyn接法多用于大電流接地系統,常采用三臺單相電壓互感器后成的三相電壓互感器組。這種接法的優點是:由于高壓側中性點接地,所以可降低絕緣水平,使成本下降;電壓互感器組是按相壓設計的,即可測量線電壓又可測量相電壓。
當YNyn接法用于小電流接地系統時,多采用三相五鐵芯結構的三相電壓互感器。
這種接法的一、二次側均有中性線引出,所以既可測量線電壓又可測量相電壓。另外,二次側開口三角形的輔助繞組可供絕緣監視用。