了解三相三線有功表如何檢查

發表時間:2018-04-25 11:57:00     瀏覽量: 19211 次    

1、測量線電壓:用萬用表測電能表各電壓端鈕間的線電壓:正常時Uab=Ubc=Uca=100V(一般實際一次電壓高于額定電壓,二次電壓也略高于100V)如果測出的結果是Uab=0,Ubc=Uca=100V,則說明A相電壓斷開,       2、Uab=Ubc=50V,Uca=100V,則說明B相電壓斷開,Uab=Uca=100V,Ubc=0,則說明C相電壓斷開。
3、確定B相電壓:用電壓表測電能表各電壓端鈕對地電壓,若為100/1.732 V,則為A或C相電壓端鈕,是0V的為B相電壓端鈕。
4、Ua、Uc對調法:如果Ua、Uc對調后,電能表仍能轉動說明接線肯定是錯誤的,反之不成立。
5、斷開B相電壓法:當負載穩定接線正確時,將電能表的B相電壓斷開,此時電能表電壓線圈承受的電壓為額定電壓的一半,所以電能表仍正轉且轉速減慢一半,如果斷開B相電壓后,電能表不是減慢一半,說明接線肯定錯誤,反之不成立。
6、改正接線:查清錯誤接線后應該把接線改成正相序的正常接線,即B相電壓改接在電能表中間電壓端鈕,A相元件加線電壓Uab和電流Ia,C相元件加線電壓Ucb與電流Ic.
7、電能表誤差檢測:誤差檢測基本上與三相四線電能表相同,在近似法中,如果直接串入二次回路,則Ki取1計算:如果電流、電壓按配電屏顯示的一次電流、電壓,則需將其折算到二次的電流、電壓計算。用校驗法校電能表時,如果有電流試驗端子最好用校驗儀電流回路直接串入二次電流回路比較準確,如用鉗形電流互感器誤差會稍大些,校驗誤差后還可以利用向量圖來檢查接線。