發表時間:2018-07-27 14:55:00 瀏覽量: 20134 次
單相電表接線圖相信很多居民用電的家庭在自己采用單相電表的時候都會去接觸,單相電表在日常居民用電中是電表的首選,因為其能耗低、可靠性高等特點。下面小編就為大家整理下單相電表接線圖,以便大家在安裝單相電表的時候,能夠使用到!
單相電表接線方式
單相電表的接線方式主要是分為直接接入法以及經互感器接入法。
1、直接接入式接線法
主要是根據單相電表端子盒內的電壓、電流接線端子排列方式不同可分為一進一出(單進單出)和二進二出(雙進雙出)兩種接線方式。
一進一出接線法
首先將電源相線(火線)接入在接線盒第一個孔接線端子上,出線接在接線盒的第二孔接線端子上,其次將電源中性線(零線)接入在接線盒的第三個孔的接線端子上,出線接在接線盒的第4孔接線端子上。
二進二出接線法
首先將電源的相線接入在接線盒的第一個孔的接線端子上,出線接在接線盒的第四個孔的接線端子上,其次將電源中性線接入在接線盒的第二孔接線端子上,出線接在接線盒的第三孔接線端子上。
兩種方式的區別主要是端子盒內電壓、電流的出入端子的排列位置不同,單相電表端子盒的接線端子應以“一孔一線”、“孔線對應”為原則,禁止在電能表端子盒端子孔內同時連接兩根導線。
2、經互感器接入式法
當單相電表電流或電壓限量不能滿足被測電路電流或電壓時,便需經互感器接入,有時只需經電流互感器接入,有時需同時經電流互感器和電壓互感器接入。在低壓供電,負荷電流為50A以上時,優先采用經電流互感器接入式接線方式。 若電表內電流、電壓同名端子連接片連著時,使用電流電壓線公用方式接線;若連接片拆開時,使用電流、電壓線分開方式接線。
單相電表接線注意事項
在根據單相電表接線圖安裝電表時,還需要注意正確接線及安裝環境,因為接錯線容易將電表燒壞,安裝環境應該在干燥無震動的墻面上進行,如果電表箱是金屬的,還需要考慮靠地接線放置。