發表時間:2018-10-17 16:34:00 瀏覽量: 19747 次
隨著社會經濟的快速發展,智能化多功能電能表被大力研制及應用在各行各業。所以維護使用電能表的工作也相對于更加需要有技術難度,尤其是相關計量單位及工作人員在電能表故障處理及現場校準需要更加注意相關事項來確保校準的準確性以便電能表的正常精準計量使用。
1、電能表現場校準要求及校準條件
1.1電能表現場校準要求
a、電能表的誤差測量,對測量日進行計時誤差測量來對比數據誤差的均值。
b、接線是否是正確,進行相關向量分析。
c、需要確保接入校驗儀時不影響電能表正常運行。
1.2校準條件
a、環境要求
現場溫度需要控制在5-35℃范圍內,濕度在85%RH。
b、其它相關條件
電壓需要控制在額定值上下10%以內,電壓及電流的波形失真度≤5%。在現場校驗過程中,電能表的負載功率為運行的常用負載,不可刻意去調整,以便真實表現出電能表本身誤差。還需確現場校驗可以查驗電能表運行的接線正確,以及能夠承受2倍的標定電流及額定電壓的過載能力,時間在5分鐘以上。校驗標準應該還需確保在運輸及保管過稱重的防震、防潮及防塵等。
2、現場校驗工作
a、安全第一,務必確保每個技術措施及組織措施的安全性。確保測量電能表的安全性。
b、確保讀取數據的準確性。不能因為其肃關工作來影響數據讀取問題及數據丟失問題。
c、在試驗線路拆除、連接及調整過程中需要注意預防二次電壓造成短路回路的問題,提前主要做好試驗線路及專用電壓的不同顏色標識標志。
3、現場校準中的問題
a、電壓互感器二次壓降的測量問題,這是國家規定必檢項目,尤其是在三相三線高壓計量用電能表的電壓回路問題,
應該直接計量二次壓降電能。
b、校準人員,需要時持電能表計量檢定相關合作證書的工作人才才能開展。
c、功率因數較小,實際負荷較大。國家對于這種情況有明文規定,負荷電流不能低于電能表額定電流10%,功率因數不少于0.5時,才鞥開展現場校驗工作。例如計量點采用三相四線低壓計量模式電壓回路是沒有按照保險的,所以需特別留意不具備安全保險這個相關問題。