發表時間:2019-04-28 10:13:00 瀏覽量: 21231 次
想知道電流互感器變比有哪些,建議先從電流互感器的用途、結構以及分類這些基礎知識來了解,等這些知識掌握了以后,那對電流互感器有哪些變比就會比較容易理解了。
電流互感器和變壓器有點類似,只是變壓器是為了改變線路上的電壓,而電流互感器是為了改變線路的電流。所以,以前電流互感器也被稱為變流器。但是,后面因為變流器這個詞用在了另外一個設備上,主要是用來把直流電變成交流電的設備,所以才把改變線路電流大小的設備,稱為電流互感器,其中這么命名的原因在于這個設備的工作原理利用的就是互感器的工作原理。
(圖1:電流互感器實拍圖)
那這時候,大家就會考慮到,為什么要這么一個設備呢?我們線路上為什么需要去改變電流呢?
放到具體場景中,大家就很清楚了。因為我們實際生活的電,在不同情況下線路上的電流大小是不同的,并且電流大小還相差非常大,并不是所有電流都會在一個我們接觸到的安全值范圍之內。小的可以到比如幾安,大的卻可以到幾萬安。這樣,大家就很清楚,原來電流大到一定程度的時候,肯定不適合我們日矷钪惺褂?,這時候可能電流互感器就要派上用場了。
并且還存在另外一個問題,就是在于我們用電時,一般都需要進行測量,這既是節能角度的考慮,同時也是出于社會安全和科學管理的角度去考慮。如果是幾安的電流,我們是可以制作適配幾安的電流表和其它電氣儀表的,那幾十安的電流時就需要制作適配幾十安的電流表和電氣儀表,同樣幾百安、幾萬安的時候,我們同理需要制作不同的電流表和電氣儀表。這樣無疑會造成某種混亂和不便,再結合考慮到前面的安全因素,也不可能讓我們直接去測量比如幾萬安的電流,這肯定是不允許的。但如果通過電流互感器去把這個電流都統一控制到一定標準范圍,這時候我們用于測量的電流表和電器儀表自然就可以確定幾種相應規格就好了。
前面我們談到了電流互感器和變壓器的功能有點像,一個是改變電壓,一個是改變電流。其實不僅如此,電流互感器和電壓器的結構也非常相像。電流互感器和電壓器一樣,也有兩個繞組,一個叫原邊繞組或一次繞組,另一個叫副邊繞組或二次繞組,兩個繞組之間有絕緣。
電流互感器在運行時,一次繞組(W1)接在線路上,二次繞組(W2)接電氣儀表。這樣在測量高壓線路上的電流時,盡管圓邊電壓非常高,但副邊電壓卻很低,這樣就確保了操作人員和測量儀表的安全。
(圖2:電流互感器原理線圖)
因此,可以看出來,電流互感器不但可以將線路不同大小的電流變成一定大小 的電流以便測量外,更保證了安全——包括人員的安全和測量儀表的安全。
電流互感器既然我們已經了解到,主要作用就是為了改變電流大小,也就是變電流,那它最主要的參數就是電流比了。電流大小沒被改變之前的我們通常叫一次電流,通常我們是以I1表示;而電流大小被改變以后我們叫二次電流,以I2表示,而電流比是以K表示。所以,電流比K的公式表示為:K=I1/I2。
為了生產和使用方便,電流互感器的一次電流和二次電流都規定有標準,分別叫做額定一次電流和額定二次電流,分別用I1n和I2n表示。額定電流的意思,就是說在這個電流下,繞組可以長期通電而不被燒壞。當繞組的電流超過額定電流時,就叫做“過負荷”,如果長期過負荷運行,會把繞組燒壞或降低互感器的壽命。
上面所述的額定一次電流I1n與額定二次電流I2n之比,就是額定電流比。額定電流比用Kn表示,簡稱電流比。我們一般所謂的電流互感器的電流比,都是指這個額定電流比Kn,具體公式就是:Kn=I1n/I2n。
根據使用場景的不同,電流互感器一般有電力系統用和儀用兩大類。顧名思義,其一是用在電力系統如發電廠和變電所等場所,另一是用在實驗室。
電力系統用電流互感器是發電廠、變電所等輸出、供電系統中不可或缺的一種電氣設施,長期接在線路上運行,一般只有一個電流比。并且電力系統電流互感器又可分為測量用電流互感器和保護用電流互感器。測量用電流互感器是在線路正常工作狀態下,與測量儀表配合,測量線路上的電流、功率和電能等;保護用電流互感器則是與繼電裝置配合,當線路發生短路、過電流等異常情況或故障時,向機電裝置供電并切斷故障線路,保護線路中的貴重設備如變壓器、發電機等等。
儀用電流互感器是在實驗室內使用的一種電工儀器,又叫做精密電流互感器,一般都有多個電流比。主要用來擴大電流儀表的量限,所以又被稱為擴大量限裝置。儀用電流互感器還可以被作為標準電流互感器,與標準電流表、標準功率表、標準電度表等配合使用,來檢定相位低準確度的電表、功率表、電度表,或者以它為標準,檢定低準確度的電流互感器。
前面解釋了那么多,到現在,我們可以具體看看“電流互感器的變比有哪些”了。
電力系統用電流互感器的額定一次電流標準值如下表(表1)。表中電流單位為安(A)。表中括號內值僅限于老產品或與老產品配套的產品,第五行25000A以上的電流值取第四行電流值的10倍數。
表1:額定一次電流標準值(單位:A)
1 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
5 |
—— |
—— |
10 |
—— |
15 |
20 |
—— |
30 |
40 |
50 |
60 |
75 |
100 |
—— |
160 (150) |
200 |
—— |
315 (300) |
400 |
500 |
630 (600) |
800 (750) |
1000 |
1250 (1200) |
1600 (1500) |
2000 |
2500 |
3150 (3000) |
4000 |
5000 |
6300 (6000) |
8000 (7500) |
10000 |
12500 (12000) |
16000 (15000) |
20000 |
25000 |
|
|
|
|
|
電力系統用電流互感器的額定二次電流標準值為1A和5A。
儀用電流互感器額定一次電流標準值除了表1所列數之外,還有:0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.5、0.75、1.5、2、2.5、3、4、7.5、8、25、80、120、250。
儀用電流互感器額定二次電流標準值除1A、5A外,還有0.5A。
另外,還有生產儀用電流互感器額定一次電流小于0.1A的,如0.01、0.015、0.02、0.025、0.03、0.04、0.05、0.075A和微機用額定二次電流為0.1A和0.05A的儀用電流互感器。
至此,“電流互感器變比有哪些”這個問題我們應該算是徹底解答清楚了!
如果大家有電表和電力儀表相關問題或需求,隨時聯系我們。如果想購買電流互感器,我們也可以提供相關代買服務。相信社為,我們一定會提供業內非常專業的高水平服務。您有任何相關需求,請隨時與社為溝通,我們聯系電話:0731-83750418。