浩寧達DSZY22C/DTZY22C三相本地費控智能電能表
一、概述
DSZY22C/DTZY22C型三相費控智能電能表采用當今最先進的電能表專用集成電路、永久保存信息的不揮發性存貯器、紅外通訊、漢字大畫面液晶顯示等多項技術。
該表集眾多功能于一體,實現了有功、無功雙向分時電能計量、分相雙向計量、需量計量、功率因數計量、顯示和遠傳實時電壓、電流、功率等,并實現用戶的預付費功能,又可靈活預置多種功能:超負荷報警和自動斷電、缺相報警、缺相情況記錄、自動抄表等。以手持電腦為媒介實現用戶與供電部門計算機的信息傳輸。本表還具有雙RS485接口,方便電力部門實現計算機網絡管理。并采用多種軟件、硬件抗干擾措施,保證電表可靠運行,從而適應了電力部門對用戶有效及時地現代化科學管理需求。
1.1、性能
1.1.1、電能表的線路設計和元器件的選擇以較大的環境允差為依據,因此可保證整機長期穩定工作。精度基本不受頻率,溫度、電壓變化影響。整機體積小,重量輕,密封性能好,可靠性較其它同類產品有明顯提高。 1.1.2、經過嚴格的安全認證,可通過遠程對電能表進行遠程拉、合閘控制和時段等參數的設置,進而對用戶的用電實施遠程管理。 1.1.3、當電源失電后,鋰電池作為后備電源,可以保證內部數據不丟失,日歷,時鐘、時段程序控制功能正常運行,來電后自動投入運行。在電能表端鈕盒上設置有光電耦合脈沖輸出接口,以便于進行誤差測試和數據采集,脈沖輸出常數與標牌標志的表常數一致。 1.1.4、電表運行信息可由手持電腦、RS485接口兩種媒介傳輸,電力部門可根據本地區具體情況自行選擇一種或多種傳輸方式。電能表通訊規約符合DL/T645。
二、原理與主要技術參數:
A、B、C三相電壓、電流信號經專用電能表高速集成電路處理轉換成相應的數字信息后,計算出各相電壓、電流、功率、電能,CPU中央處理器通過SPI口讀取有關數據量,并通過程序處理求出各總電量、費率電量、需量、功率因素等。同時識別各相電壓、電流有無異常并記錄負荷曲線和相應的失壓、失流狀態,并可按用戶要求定制豐富的事件記錄。
2.1、執行標準
GB/T 15284-2002 《多費率電能表特殊要求》
GB/T 17215.323-2008 《交流電測量設備 特殊要求-第23部分靜止式無功電能表(2級和3級)》
GB/T 17215.321-2008 《交流電測量設備 特殊要求-第21部分靜止式有功電能表(1級和2級)》
GB/T 17215.211-2006 《交流電測量設備 通用要求 試驗和試驗條件- 第11部分:測量設備》
GB/T 17215.321-2007 《1級和2級靜止式交流有功電能表》
GB/T 17215.301-2007 《多功能電能表特殊要求》
GB 4208-2008 《外殼防護等級(IP代碼)》
GB/T 15464-1995 《儀器儀表包裝通用技術條件》
JJG 596-1999 《電子式電能表》
JB/T 6214-1992 《儀器儀表可靠性驗證試驗及測定試驗(指數分布)導則》
DL/T614-2007 《多功能電能表》
DL/T 645-2007 《多功能電能表通信協議》
DL/T 566-1995 《電壓失壓計時器技術條件》
DL/T 830-2002 《靜止式單相交流有功電能表使用導則》
Q/GDW 206-2008 《電能表抽樣技術規范》
Q/GDW 356—2009 《三相智能電能表型式規范》
Q/GDW 354—2009 《智能電能表功能規范》
Q/GDW 365—2009 《智能電能表信息交換安全認證技術規范》
2.2、主要技術參數:
項目 |
技術參數 |
|||
基本技術參數 |
||||
電壓規格 |
三相四線:3×57.7/100V 3×220/380V 三相三線:3×100V |
可根據用戶要求設計特殊規格的電表 |
||
電流規格 |
經互感器接入式 |
額定電流(In):1.5A 5A 最大電流(Imax):2~4In |
||
直接接入式 |
基本電流(Ib):5A 10A 15A 20A 最大電流(Imax):4~9Ib |
|||
電壓測量范圍 |
Un±30% Un 50Hz |
|||
準確度等級 |
有功:1級,無功:2級 出廠誤差控制在允許誤差限值的60%以內 |
|||
啟動電流 |
1?Ib~4?Ib |
|||
潛動 |
電流回路無電流,電壓加115%Un時,在起動電流下產生1個脈沖的10倍時間內,輸出應不多于1個脈沖。 |
|||
功耗 |
電壓回路:每相≤1.5W、6VA;電流回路:每相≤0.2VA(Ib) |
|||
工作/極限溫度范圍 |
-25℃~65℃/-40℃~75℃ |
|||
相對濕度 |
≤95%(無凝露) |
|||
時鐘內部電池參數 |
||||
時鐘誤差 |
溫補硬時鐘,在工作溫度范圍內,≤0.5s/d |
|||
內部時鐘電池 |
容量:1塊3.6V 1.2Ah鋰電池 |
|||
外部抄表電池 |
容量:2塊3V 1.4Ah鋰電池 |
|||
脈沖輸出參數 |
||||
脈沖輸出常數 |
可軟件設置,出廠時按電壓等級、電流規格默認設置。 |
|||
脈沖輸出寬度 |
可軟件設置,默認為80ms±20ms |
|||
通信參數 |
||||
通信接口 |
1個紅外和2個RS485 |
|||
RS485紅外通信速率 |
RS485缺省波特率為2400bps;紅外缺省波特率為1200 bps |
|||
其它參數 |
||||
外形尺寸 |
高×寬×厚=295mm×170mm×85mm |
浩寧達DSZY22C/DTZY22C三相本地費控智能電能表實拍圖