發表時間:2019-03-07 14:37:17 編輯:社為表計 瀏覽量:18152次 分享到:
東方電子威思頓DTSD178/DSSD718|DTSD179/DSSD719三相電子式多功能電能表
1. 概述
DT(S)SD178/DT(S)SD179系列電子式三相電能表,是煙臺東方威思頓電氣有限公司以本公司專利開關電源技術為基礎,采用先進的大規模集成電路,成熟的軟件算法,低功耗設計以及SMT工藝,根據IEC687 和GB/T17883-1999《0.2S級和0.5S級靜止式交流有功電度表》、GB/T17215-2002《1級和2級靜止式交流有功電度表》、GB/T17882-1999《2級和3級靜止式交流無功電度表》、DL/T614-1997《多功能電能表》、DL/T 645-1997《多功能電能表通信規約》等標準的要求設計制造。本產品集各種計量、顯示、通訊、監控等功能于一身,可以精確地分時計量三相正反向有功電能、四象限無功電能以及需量;精密實時測量三相電壓、電流、有功無功功率、功率因數等;檢測并記錄失壓、失流、斷相等事件;可實現遠程和本地抄表、編程等功能。本產品可廣泛應用于電網關口、電廠、供變電站、各企事業單位的電能綜合計量和管理以及工業用戶多費率電能分時計量。
基本工作原理如圖1所示。
型號 |
類別 |
準確度等級 |
參比電壓 |
電流范圍 |
|
有功 |
無功 |
||||
DSSD178 |
三相三線 |
0.5S |
2.0 |
3×100V |
3×0.3(1.2)A~3×5 (6)A |
DSSD179 |
1.0 |
||||
DTSD178 |
三相四線 |
0.5S |
2.0 |
3×57.7/100V |
3×0.3(1.2)A~3×5 (6)A |
DTSD179 |
1.0 |
3×220/380V |
3×0.3(1.2)A~3×30 (100)A |
本系列電能表根據功能不同可劃分為多功能、復費率等具體型號。
注:以下所述的各種功能是現有的所有功能的匯總,可以選擇和擴充。各個型號的電表所擁有的功能隨型號不同而有一定差異,詳情請向相關人員咨詢。
4.1.1分費率計量正、反向有功電能和四象限無功電能。四象限無功可任意組合累加,歸結為正反二類無功并顯示。 在指定的抄表日自動進行數據轉存,能貯存多個月或多個抄表周期的電能數據(默認存儲3個月或3個抄表周期數據)。
4.1.2分費率測量正、反向有、無功最大需量并記錄其發生時間。在指定的抄表日自動進行數據轉存,且當月的最大需量值自動復零。能貯存多個月或多個抄表周期的最大需量數據(默認存儲3個月或3個抄表周期數據)。
4.1.3需量周期可在5、10、15、30、60min中選擇?;钍叫枇恐芷诘幕顣r(shí)間在1、2、3min中選擇。需量周期應為滑差時間的整數倍5倍及以上。出廠默認設置:最大需量周期為15min, 滑差時間為1min。
測量所接入線路的電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數等實時量數據。
具有最大12個時區、12個時段、10套日時段表、5個費率。前4個費率可定義為尖峰平谷中的任意一個(通過維護軟件設置,但不能有重復)。
支持自動循環顯示和按鍵查詢顯示、遙控顯示3種顯示模式,可通過紅外光口、RS485或RS232通訊口對循顯內容、循顯切換時間、按鍵顯示內容、顯示模式切換時間等進行設置??蓡为氃O(shè)置停電抄表時的顯示內容。
4.4.1循環顯示功能
上電后,在無按建操作時,處于自動循環顯示狀態,電表將自動輪流顯示預先設置輪顯編碼的相關數據項,數據項的顯示切換時間間隔為循顯時間(出廠默認值:5s)。
4.4.2按鍵顯示功能
若有按鍵操作,則進入按鍵查詢顯示狀態,通過顯示控制按鍵可以向前或向后翻查預先設置的鍵顯編碼的相關數據項。若不再操作按鍵,則延時超過設定的顯示模式切換時間(停顯時間,出廠默認值:60s)后將返回到自動循環顯示狀態。
4.5.1失壓記錄
某相電壓小于設定失壓門限,電流大于設定的失壓電流門限,開始記錄失壓事件。
記錄總及各相失壓的次數以及累計失壓時間;記錄最近4次失壓事件,內容包括:總及各相失壓起始時間及總電量(正向有功和反向無功)、結束時刻及總電量(正向有功和反向無功)。
4.5.2斷相記錄
某相電壓小于設定斷相門限,電流小于設定的斷相電流門限,開始記錄斷相事件。
記錄總及各相斷相的次數以及累計斷相時間;記錄最近4次斷相事件,內容包括:起始時間、結束時間。
4.5.3失流記錄
某相電流小于設定失流門限,但該相電壓大于設定失流電壓門限,開始記錄失流事件。
記錄總及各相失流的次數以及累計失流時間;記錄最近4次失流事件,內容包括:起始時間、結束時間。
按照用戶設定的時間間隔對電壓、電流、電量、功率等數據內容進行滾動數據記錄,間隔時間可設定,出廠默認設置為15分鐘。
1、上電自檢主要檢查EEPROM中數據的有效性,由液晶顯示器顯示相應錯誤代碼。
2、運行期間自檢若出現錯誤,如電池欠壓等,在液晶顯示器將顯示相應的錯誤報警信息。
3、電表上設有硬件看門狗。
4、具有電網相序檢測功能,如果進線相序錯誤,則液晶會給出逆相序指示。
5、可在液晶上顯示線路狀態信息,包括:失壓、失流、斷相、電能方向等。
硬件方面: 采用防竊電外殼,端子蓋加鉛封后,用戶無法改動電壓電流線。
不破壞鉛封,用戶無法按下編程開關,不按下編程開關,就不能改動表內部的參數或數據。
軟件方面:三級密碼保護。
編程狀態超時自動退出。
用電異常信息記錄或告警(逆相序、失壓、斷相,掉電/上電,過壓等事件)。
所有參數、功能設置、電量、需量、負荷曲線清零等(除廣播校時外)加有硬件保護即編程按鍵和軟件權限限制,且所有上述操作都需要用紅外維護電纜或RS485/RS232通訊器配合專用維護軟件來實現。
東方電子威思頓DTSD178/DSSD718|DTSD179/DSSD719三相電子式多功能電能表實拍圖